一面亲一面膜下的免费,妻子6免费的电视剧完整版,亚洲精品~无码抽插,亚洲欧美日韩在线资源观看

歡迎來到安徽皖金泵閥制造有限公司官網
氟塑料離心泵聯系電話
當前位置:首頁 > 泵閥問答
排水系統水封的誤區介紹
作者:泵 來源:泵 發布時間:2021-03-15
      關于排水水封的傳統認識中,人們對排水水封的五個認識誤區。誤區中,有的僅僅在特定的點上成立,有的則是邏輯上不相關。在分析了關于排水水封的五個認識誤區的基礎上,依據新的水封理論,對如何擺脫這五個認識誤區提出了新的見解。
誤區一 水封深度越小,水封排水能力越大,而水封阻止管內氣體逸出的能力越低。反之亦然。
誤區二 排水立管排水時管內負壓一定不能穿透水封,否則,水封必然會因管內負壓的抽吸而喪失。
誤區三 水封只有耐住了管內-40mmH2O的負壓,才能耐住管內40mmH2O的正壓。
誤區四 負壓抽吸、正壓噴濺、自虹吸、慣性晃動、蒸發和毛細作用等6項因素會對水封產生不利的影響。
誤區五 水封深度不得小于50mm。
對于誤區一,實際上水封深度越小,水封排水能力越大,但水封的正壓阻氣性能不一定降低。
通過對水封的研究和試驗測試。
若設定水封深度為40mm:
若設定剩余水封耐管內正壓40mmH2O,通過對水封的研究,我們發現,改變水封內、外室水面的比值(水封比)后,水封的性能會出現人們不曾關注過的變化。加大水封比后,所需的水封深度可以相應變小,水封排水能力會增大。水封比越大,所需的水封深度就越小,水封排水能力就越大。
然而,水封比過小,比如水封比為0.5時,盡管水封深度已達40mm,但經過管內-40mmH2O的負壓抽吸后,水封剩余深度僅為13.3mm,水封剩余深度抗管內正壓的能力也僅為20mmH2O。
如果我們要求水封剩余深度抗管內正壓的能力為40mmH2O,當水封比為0.5,則水封深度必須達到53.4mm以上,經-40mmH2O的管內負壓抽吸后,水封剩余深度為26.7mm。
對于誤區二,通常我們習慣以鐘罩式地漏的水封為例來說明水封是不能負壓穿透的,因為鐘罩式地漏的水封一旦被負壓穿透,水封水就會被抽吸殆盡,水封喪失。其實,鐘罩式地漏的水封只是水封的一種。
 依據新的水封理論設計的水封(包括鐘罩式地漏的水封),加大了水封比,水封就有了以下特性:
a.允許負壓抽吸穿透向管內進氣;
b.利用虹吸的抽吸作用增加水封排水量且允許虹吸穿透向管內進氣;
c.系統壓力消失后水封剩余深度仍能恢復抗管內正壓所需的能力。
對于誤區三,當我們依據新的水封理論,對排水系統中所有的水封進行優化設計(加大水封比)后,水封能夠耐住管內正壓40mmH2O與水封是否能夠耐住管內負壓-40mmH2O之間就沒有了必然的聯系。也就是說水封能抗住管內40mmH2O的正壓,并不需要水封一定要抗住管內-40mmH2O的負壓。
對于誤區四,在我們依據新的水封理論,對水封進行優化設計時,傳統的6項破壞因素中的自虹吸和負壓抽吸,已不再是力求避免的不利因素,而是有利因素,要充分的利用。這有助于提高水封的排水能力,同時,平衡管內負壓,提高排水立管的排水能力。
對于誤區五,在對水封進行深入研究后發現,“水封深度不得小于50mm”也是有待于商榷的。我們知道,水封的真實意義(或功能)是當管內壓力大于外界壓力時,阻止管內的氣體逸出,污染室內空氣。所以我們為關注的應該是管內正壓時水封的表現。對于管內負壓時水封的表現,我們則要求水封在管內負壓作用后,不能喪失阻止管內氣體逸出的功能。